[求助] GB50591-2010洁净室施工及验收规范中高效过滤器扫漏的疑问

[复制链接]
(天天向上)

签到天数: 1671 天

[LV.Master]伴坛终老

8

主题

2116

帖子

2543

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

金牌会员勋章

跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-4-23 16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 |阅读模式 |发表于:北京
分享:
本帖最后由 王刚wg 于 2024-4-23 16:36 编辑

GB50591-2010中附录D 高效空气过滤器现场扫描检漏中有两个疑问,查了一些资料没查到解释,请教各位老师:
1)D.3.8中“单位检测容量”是指设备采样流率的2.83L或者28.3L吗?还是每升或者每立方米?
2)D.3.8中“当单位检测容量中检到小于等于3粒时,95%读数即可为非零读数,即可判断为漏。”此处的“小于等于3粒时”判定为漏,何种检测结果判定为不漏呢?

GB50591截图.png (91.95 KB, 下载次数: 2)

GB50591截图.png
回复

使用道具 举报

签到天数: 3512 天

[LV.Master]伴坛终老

72

主题

3万

帖子

6万

积分

食坛巨匠

Rank: 12Rank: 12

食坛巨匠勋章终身魅力人物2020年度魅力人物2021年度魅力人物爱心勋章

2#
发表于 2024-4-23 18:39 | 只看该作者 |发表于:北京
分享:
2)此处的“小于等于3粒时”写错了。应该,“……检到大于等于3粒时,95%读数即可为非零读数,……”
Freedom Through Truth For Service
回复

使用道具 举报

(天天向上)

签到天数: 1671 天

[LV.Master]伴坛终老

8

主题

2116

帖子

2543

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

金牌会员勋章

3#
 楼主| 发表于 2024-4-24 08:39 | 只看该作者 |发表于:北京
分享:
yazhouhou 发表于 2024-4-23 18:39
2)此处的“小于等于3粒时”写错了。应该,“……检到大于等于3粒时,95%读数即可为非零读数,……”

感谢回答,有相应的勘误说明吗?在哪里能找到