粮票
167622
在线时间
7208 小时
金币
3631
最后登录
2024-2-17
注册时间
2015-4-9
帖子
62126
精华
6
积分
76626
阅读权限
90
UID
1090349
签到天数: 2050 天
[LV.Master]伴坛终老
食坛巨匠
|
如:食品企业虫害控制设施数值及依据
http://sc.www.sqrdapp.com/show-1920.html
在虫害控制设施的布置上,本质还是需要食品企业实际的生产环境为基调,在风险评估的基础上设定,才具有充分的合理性。
1、灭蝇灯
安装高度 灭蝇灯底部离地面1.8米~2.0米 顶部距离天花板0.6米~1.2米 依据 T/CPCACN0010-2020《室内灭蝇灯安装规程》 4.6 安装位置 在正对入口或门的位置安装灭蝇灯,二者距离不少于3.6米,避免靠门窗处安装,门窗打开时,不可从室外看见安装的灭蝇灯。 依据 T/CPCACN0010-2020《室内灭蝇灯安装规程》 4.5 间隔距离 粘捕式灭蝇灯位置需离开食品接触面、裸露产品、包装线和加工存储区(宜3m范围以外) 依据 T/SFSF 000012-2021 《食品生产企业有害生物风险管理指南》6.1.2.3 更换条件 电击式灭蝇灯收集盘内的昆虫尸体每周至少清理一次。 粘捕式灭蝇灯捕获飞虫面积超过粘胶板纸面积的70%应更换。 依据 T/CPCACN0010-2020《室内灭蝇灯安装规程》 5.1.1
2、门帘胶条 安装要求 门帘胶条之间须重叠宽度20毫米 门帘胶条离地高度小于20毫米。 门帘胶条安装在门外侧,完整覆盖出入通道口并适时开启。 依据 T/CPCACN0005-2019《食品生产加工企业有害生物防制服务指南》 H.6 风幕机
安装要求 风幕机风向应向外倾斜30度,风幕机风速不低于7.62米/秒 风幕机安装在门外侧,完整覆盖出入通道口并适时开启。 依据 T/CPCACN0005-2019《食品生产加工企业有害生物防制服务指南》 H.6 参考要求 出风口向外倾宜30度角,落地风速宜大于4m/s。 依据 T/SFSF 000004-2020 《餐饮业有害生物风险管理指南》5.4.4.2
3、绿化
设置要求 建筑物周围离墙1米范围内应无杂草;绿化树木宜有间隔;定期修剪与地面接触的树枝,绿化植物及枝条与建筑物间隔距离应≥1米 依据 GB/T31712-2015 《病媒生物综合管理技术规范环境治理鼠类》4.1.6 设置要求 草坪高度宜控制在6cm以下,以减少昆虫的偶然入侵 依据 T/SFSF 000012-2021 《食品生产企业有害生物风险管理指南》6.1.2.3 设置要求 洁净生产车间外墙外约3m宽的范围内不宜种草种花,应改铺水泥地面。或做成30cm以上深和宽的沟,沟内抹水泥,添以卵石,可以在其中设排水。 依据 T/SFSF 000012-2021 《食品生产企业有害生物风险管理指南》6.1.2.4 设置要求 建筑物外沿墙基宜浇注不少于60cm硬化隔离带 依据 T/SFSF 000012-2021 《食品生产企业有害生物风险管理指南》6.1.2.2
4、挡鼠板
安装要求 食品库房门口有挡鼠板,高0.6米 依据 GB/T27776-2011 《病媒生物综合管理技术规范食品生产加工企业》4.1.1.1 B)
捕鼠笼
宽度要求 鼠夹或鼠笼应符合以下要求: 夹体距离墙或物体10mm~20mm,并与之垂直 依据 SZDB/Z 207.1-2016 《病媒生物预防控制技术规范 第1部分:鼠类》 9.1.2.1 灭鼠条件 鼠夹沿墙基放置,和墙基垂直,踏板端靠墙。 鼠夹数量应按照每15㎡放置两夹要求,覆盖老鼠活动区域 依据 T/CPCACN 0009-2020 《鼠类防制服务雷竞技百科 要求》3.2.2
5、防鼠条件
设置要求 与外环境或市政下水道相同的下水道口,应安装缝隙小于 10毫米的箅子。 与外界相连的门,门缝隙应小于6毫米。 窗和通风口网眼不得超过6毫米。 进入室内的供排水、电缆、煤气和空调灯管线的墙洞及外墙管道应堵塞,没有堵死的孔洞,其缝隙不得超过6毫米。 木门和门框的底部应包铁皮 ,高300mm。
依据 GBT27776-2011《病媒生物综合管理技术规范食品生产加工企业》 4.1.1.1
6、防虫条件
设置要求 可开启的窗户应装有 40 目及以上防虫纱窗 依据 T/SFSF 000012-2021 《食品生产企业有害生物风险管理指南》6.1.3.3 参考要求 识别食品生产经营场所建筑物是否有蟑螂栖息风险,包括但不限于:a. 地面、墙面、台面是否平整、有大于1.6mm的裂缝、有破损、有积水积垢 依据 T/SFSF 000004-2020 《餐饮业有害生物风险管理指南》5.2.2.2
|
|