食品车间风淋室的管理及维护
近年,为了保证食品安全,在许多食品企业中,将风淋室安排在进入洁净区之前。风淋室究竟起了啥作用?它又是个啥东东?日常维护啊管理该怎样做?今天我们就来聊下这方面的内容!
一、风淋室有啥用?
洁净区内,在动态情况下,细菌及尘埃的最大发生源是操作者。当操作者进入洁净区之前,用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒,可在一定程序减少污染的发生。
风淋室是人员进入洁净区无尘车间所必备的净化设备,通用性强,可与所有的洁净区和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,必须通过此设备,用强劲洁净的空气,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净区所带来的污染问题。
风淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。
二、
风淋室是个啥?
说了那么多,风淋室到底是个啥东西呢?
风淋室(
AIR SHOWER
)是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。
三、
风淋室分几类?
风淋室根据吹淋方式可分为:
1
)单吹型:
一个侧板有喷嘴,适合要求不高的工厂,比如:食品包装或饮料加工、大桶水生产等
2
)双吹型:
一个侧板跟顶板有喷嘴,适合国内食品加工企业,比如:糕点制作,干果等小规模企业
3
)三吹型:
二个侧板和顶部都有喷嘴,适合出口加工企业,或高精密仪器等要求较高的行业。
风淋室根据箱体材质不同可分为:不锈钢风淋室,钢板风淋室,外钢板内不锈钢风淋室,彩钢板风淋室,外彩板内不锈钢风淋室。
1
)彩钢板风淋室,
适用于环境干燥,使用人数不多的车间,价格低。
2
)冷轧钢板风淋室
(酸洗磷化静电喷涂),适用于电子工厂,使用人数比较多,由于门采用不锈钢制作,很耐用,但价格比较适中。
3
)不锈钢板风淋室(
SUS304
),
适用于食品加工,医药保健品加工行业,车间环境比较潮湿但不会生锈。
风淋室根据自动化程度不同可分为:智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室。
风淋室根据使用对象不同可分为:
人淋室、货淋室、风淋通道、货淋通道
四、
风淋室长啥样?
1.
风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
2.
风淋室的底板由钢板折弯焊接而成,表面为乳白色烤漆。
3
.箱体采用优质的冷轧钢板制造,表面静电喷塑处理,美观大方,内底板全不锈钢板制做耐磨擦,易清洁。
4
、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。
五、风淋室的使用和管理?
风淋室的使用可以参考下图进行:
关于风淋室,需注意以下内容:
1
、关于风淋时间的设置,我们可以参考标准
JG/T 296-2010
中的规定:
对于通道式风淋室,其最小通过净长度不宜小于
6
米,应使每个人通过时至少有
9s
以上的吹淋时间。
对于小室式风淋室,人员在风淋室内的吹淋时间不应少于
20s
。
2
、关于风淋室的长短和数量,需综合多项因素来考虑以减少人员等待和风淋室空置时间:
车间人数在
20
人左右时,可以选用
1
个单人位的风淋,这样
20
多人就可以在
10
分钟左右通过。
车间人数在
50-150
人左右时,就得结合车间的洗手消毒设施来考虑。这边我们以
100
人,单人洗手消毒总时间为
1min
(洗手
15s+
浸泡消毒
30s+
冲洗干手
15s
)和风淋时间
30s
来举例介绍。当有
8
个洗手位时,则每分钟可进入风淋室的人数为
8
人,此时选用
2
个双人位的风淋室即可满足需求,全部人员通过需
12.5min
;而当有
10
个洗手位时,则每分钟可进入风淋室的人数为
10
人,此时可以选用
2
个三人位的风淋室(减少人员等待时间),全部人员通过需
10min
或者
2
个两人位的风淋室(有效利用风淋室),全部人员通过时间则为
12.5min
。
车间人数要是在
300
人以上时,我们除了小室型风淋室外,还可考虑选择通道式风淋。
这边留个问题给大家计算一下,当车间人数
100
人、风淋时间
30s
,而洗手消毒总时间为
30s
(洗手
15s+
干手酒精消毒
15s
)时,
8
个洗手位和
10
个洗手位这两种情况需求的风淋室的长短和数量可以是怎样的呢?下方留言吧!!
3
、关于风淋室的风速,宜满足下表的要求:
4
、接通电源后双门立即互锁,只能打开其中一扇门,不能同一时间强行拉开两扇门,否则会损坏双门互锁系统。从进门进入风淋室,关闭进门后,吹淋立即启动;吹淋完毕后,进门已锁闭,只能打开出门,从出门走出,此时不能强行推开进门,否则会损坏双门互锁系统。
5
、风淋室请不要至于高速尘源和震源处。请不要用挥发油、稀释剂、腐蚀性溶剂等擦试箱体,以免伤及漆层或引起变色。下列场所不宜使用:低温、高温、多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气地方。
六、风淋室怎么维护?
对于风淋室的维护,要根据实际使用情况来确定一个频率进行清洁。比如,对于前置的过滤网,可以用水洗或者是真空洗尘等方式清洗,正常三个月更换,主过滤网的话,每年要检测
2
到
4
次,洁净车间要根据风速值或者是测压值来决定装置是否该换。具体包括:
1.
根据实际使用情况,定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。、
2.
当发现风速变小时,应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑,若发黑,则说明预过滤器容尘较多,阻力增大,即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
3.
当调换或清洗无纺布后仍不能提高风速,则说明高效空气过滤器已经堵塞,造成阻力增大,则应更换高效空气过滤器。
4.
更换高效空气过滤器时,需拆下喷球板,去除高效过滤器,按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记,箭头应指向气流的方向。并确保密封良好,防止渗漏。
5.
高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象,并适当使用尘埃粒子计数器进行检测,达到技术指标后方可进行正常工作。
6.
定期对电气线路进行检修,如有故障可参照电气原理图进行维修。
7.
定期对门进行维护,使电子锁与其锁孔对准,以免锁销卡死。
希望以上内容对您有所帮助!
本文由联合食安
-
食品
580
整理发布
|