找回密码 注册
1 2 3
返回列表 发新帖
楼主: yuanlishipin
打印 上一主题 下一主题

[求助]小型工厂化验室布局

[复制链接]
(食海无涯)

签到天数: 95 天

[LV.6]常住居民II

6

主题

402

帖子

682

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

25#
发表于 2023-11-17 11:10 | 只看该作者 | 发表于:江苏省
分享:
heishi 发表于 2023-11-17 08:06
设计的挺好的,空间利用也不错,有一个小建议:最好把研发和化验室调换一下位置,这样理化通风的管道可以短 ...

意见很好啊

签到天数: 1035 天

[LV.10]以坛为家III

24

主题

1344

帖子

2517

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

金牌会员勋章爱心勋章

26#
发表于 2023-11-17 13:15 | 只看该作者 | 发表于:上海
分享:
1.干燥箱和灭菌锅可以从里面的里面的微生物间移到外面理化室,里面一间就纯粹布局为微生物检测间和培养室了。
2.里面微生物间里的操作台和水池建议撤掉,水池放到外面的理化间,微生物间应保持干燥,有水池很容易造成污染,结合1,微生物间的空余面积就大了,可以相应再调整各功能间大小。
3.微生物无菌检验室和外面加装传递窗,这样操作起来方便。
4.外面理化实验室中央操作台根据需要,可两头或一头加装清洗池,便用用水和洗涤器皿
5.微生物间里面空出来的地方,可以规划出一个储物间,这个视情况定。主要是放置一些实验室用的药品试剂、备品等。到时候不至于乱放在实验室其他地方。
(木兰花舍)

签到天数: 339 天

[LV.8]以坛为家I

49

主题

2154

帖子

3141

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

金牌会员勋章

27#
发表于 2023-11-20 07:49 | 只看该作者 | 发表于:山东省
分享:

就是配有生物安全柜的负压微生物检验洁净区。正常检验洁净区是正压,为了保护监测环境不被外界空气污染。
阳性室、生物安全柜是负压,为了保护人员、环境不被样品中的有害菌污染。
不过有的化验室没有阳性室也过了认证。这个你可以问问当地监管的要求。

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

5

主题

76

帖子

607

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

28#
楼主 | 发表于 2023-11-29 17:39 | 只看该作者 | 发表于:广东省
分享:
采纳各方意见,重新修改设计,望各位再指导指导

小型工厂化验室平面图.pdf

71.36 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 粮票 -1

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

5

主题

76

帖子

607

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

29#
楼主 | 发表于 2023-11-29 17:57 | 只看该作者 | 发表于:广东省
分享:
yuanlishipin 发表于 2023-11-29 17:39
采纳各方意见,重新修改设计,望各位再指导指导

刚刚上传不了图片,现在重新传

化验室.png(66.31 KB, 下载次数: 1)

化验室.png
(一直兔子)

签到天数: 168 天

[LV.7]常住居民III

6

主题

222

帖子

390

积分

中级会员

Rank: 3

30#
发表于 2023-12-13 10:58 | 只看该作者 | 发表于:吉林省
分享:
麻烦问下,分析天平是怕震动的吧,有没有要求他要独立的操作台?

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

5

主题

76

帖子

607

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

31#
楼主 | 发表于 2023-12-13 16:59 | 只看该作者 | 发表于:广东省
分享:
yang983526 发表于 2023-12-13 10:58
麻烦问下,分析天平是怕震动的吧,有没有要求他要独立的操作台?

不知道有没有要求,主要是怕有振动