[求助]关于水冷式中央空调进出水温差,有懂的大神求指点

[复制链接]
(萧萧)

签到天数: 136 天

[LV.7]常住居民III

16

主题

273

帖子

709

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-9-14 09:19 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式 | 阅读模式 | 发表于:山东省
分享:
如题:50019里规定水冷式中央空调的进出水温差宜为5度,我们实际的中央空调进出水温差为2-3度,请教各位大神,这样的参数有什么问题嘛?设置的出水温度为7度,回水温度为12度,实际上,出水温度6.5 回水温度8.5-9.0左右

(飞飞飞刀)

该用户从未签到

165

主题

5694

帖子

1万

积分

食坛骨干

Rank: 9

食坛骨干勋章

2#
发表于 2021-9-14 09:38 | 只看该作者 | 发表于:黑龙江省
分享:
5℃温差实际是制冷行业的计算惯例,在额定条件下,达到制冷效果时,符合这个温差,说明换热面积没有偷工减料。
但如果冷却介质流量超过额定值,或者冷却介质流量符合额定值,但所需换热量用不了那么多,当然也就达不到这个温差了。此时可以把水泵变频调低一点,能省点电,不过也无所谓的。
好粉源于设计。咨询压力喷雾干燥技术请在回帖中 @蜂带刀 或在俺比较新的帖子里回帖留言,欢迎关注抖音 飞飞飞刀 。
(萧萧)

签到天数: 136 天

[LV.7]常住居民III

16

主题

273

帖子

709

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

3#
楼主 | 发表于 2021-9-14 09:43 | 只看该作者 | 发表于:山东省
分享:
蜂带刀 发表于 2021-9-14 09:38
5℃温差实际是制冷行业的计算惯例,在额定条件下,达到制冷效果时,符合这个温差,说明换热面积没有偷工减 ...

设计厂家换算了表冷器的面积,认为表冷器面积够用,但表冷器翅片和铜管之间没有胀管,影响换热效率,如果换了表冷器仍然达不到5度的温差怎么办?现在感觉制出的冷并没有完全消耗掉,这是对能源的浪费嘛?
(飞飞飞刀)

该用户从未签到

165

主题

5694

帖子

1万

积分

食坛骨干

Rank: 9

食坛骨干勋章

4#
发表于 2021-9-14 09:51 | 只看该作者 | 发表于:黑龙江省
分享:
lover492352234 发表于 2021-9-14 09:43
设计厂家换算了表冷器的面积,认为表冷器面积够用,但表冷器翅片和铜管之间没有胀管,影响换热效率,如果 ...

没必要纠结这个。
能不能把达到制冷效果/空气降温终点是根本,达到了就行了呗,反正是个循环系统,冷量也不会凭空没了。回水温度低,再制冷所需的能耗也就降低了。
换热面积是一定的,空调进风温度是总变化的,进风温度低了,流量不变,排风温度不变,冷却水进水温度和流量不变,当然出水温度就会降低。

好粉源于设计。咨询压力喷雾干燥技术请在回帖中 @蜂带刀 或在俺比较新的帖子里回帖留言,欢迎关注抖音 飞飞飞刀 。
(萧萧)

签到天数: 136 天

[LV.7]常住居民III

16

主题

273

帖子

709

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

5#
楼主 | 发表于 2021-9-14 17:09 | 只看该作者 | 发表于:山东省
分享:
蜂带刀 发表于 2021-9-14 09:51
没必要纠结这个。
能不能把达到制冷效果/空气降温终点是根本,达到了就行了呗,反正是个循环系统,冷量 ...

车间里温度倒是能达到22度,动态生产的车间能达到25度,我想这个温度,到明年夏天最热的时候可能会更高,空调没有发挥出最大的制冷效果,虽然水温制的很低,但车间却不能完全利用到
(飞飞飞刀)

该用户从未签到

165

主题

5694

帖子

1万

积分

食坛骨干

Rank: 9

食坛骨干勋章

6#
发表于 2021-9-14 21:32 | 只看该作者 | 发表于:黑龙江省
分享:
lover492352234 发表于 2021-9-14 17:09
车间里温度倒是能达到22度,动态生产的车间能达到25度,我想这个温度,到明年夏天最热的时候可能会更高, ...

你觉得“可能”,那谁都没办法。你现在又没法测试。
只要冷介质温度够低,流量够大,换热器都是效率不够就面积凑。
好粉源于设计。咨询压力喷雾干燥技术请在回帖中 @蜂带刀 或在俺比较新的帖子里回帖留言,欢迎关注抖音 飞飞飞刀 。
(萧萧)

签到天数: 136 天

[LV.7]常住居民III

16

主题

273

帖子

709

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

7#
楼主 | 发表于 2021-9-22 15:09 | 只看该作者 | 发表于:山东省
分享:
蜂带刀 发表于 2021-9-14 21:32
你觉得“可能”,那谁都没办法。你现在又没法测试。
只要冷介质温度够低,流量够大,换热器都是效率不够 ...

好的 还是感谢大神