找回密码 注册
查看: 1813 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助]食品实验室消防上需要喷淋吗?

[复制链接]

签到天数: 130 天

[LV.7]常住居民III

9

主题

198

帖子

567

积分

中级会员

Rank: 3

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-25 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式 | 阅读模式 | 发表于:江苏省
分享:
本帖最后由 石竹 于 2019-7-25 15:30 编辑

向各位老师、前辈请教一下,我们公司打算在一个只有烟感报警的房间做一个食品理化实验室,消防上需要喷淋吗?整个楼层都没有喷淋。得查找哪方面法规

签到天数: 652 天

[LV.9]以坛为家II

10

主题

743

帖子

1611

积分

银牌会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

银牌会员勋章

2#
发表于 2019-7-25 12:08 | 只看该作者 | 发表于:辽宁省
分享:
如果实验室会使用酸、碱,或者其他危险化学品的话,最好有一个吧
(Alan Smithee)

签到天数: 2942 天

[LV.Master]伴坛终老

5426

主题

5万

帖子

17万

积分

食坛传奇

Rank: 15Rank: 15Rank: 15

2014年度魅力人物2015年度魅力人物终身魅力人物食坛传奇勋章爱心勋章

3#
发表于 2019-7-25 12:25 | 只看该作者 | 发表于:山东省
分享:
GB/T 32146.1-2015《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分:通用要求》:http://down.www.sqrdapp.com/standard/sort/3/48972.html
GB/T 32146.3-2015《检验检测实验室设计与建设技术要求 第3部分:食品实验室》:http://down.www.sqrdapp.com/standard/sort/3/48974.html
Don't Panic.
Everybody lies.
没有垃圾食品,只有不良的饮食习惯。

签到天数: 130 天

[LV.7]常住居民III

9

主题

198

帖子

567

积分

中级会员

Rank: 3

4#
楼主 | 发表于 2019-7-25 13:38 | 只看该作者 | 发表于:江苏省
分享:
谢谢 太感谢了

签到天数: 130 天

[LV.7]常住居民III

9

主题

198

帖子

567

积分

中级会员

Rank: 3

5#
楼主 | 发表于 2019-7-25 14:14 | 只看该作者 | 发表于:江苏省
分享:
Mac_OS_X 发表于 2019-7-25 12:25
GB/T 32146.1-2015《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分:通用要求》:http://down.www.sqrdapp.com/st ...

谢谢 十分感谢
(小小)

签到天数: 1816 天

[LV.Master]伴坛终老

534

主题

4万

帖子

9万

积分

食坛巨匠

Rank: 12Rank: 12

食坛巨匠勋章

6#
发表于 2019-7-25 18:12 | 只看该作者 | 发表于:辽宁省
分享:
企业的食品理化实验室没听说过消防要求上喷淋。
需要看眼科吗
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册