特医食品 和保健食品不是一个发证单元啊 都是特殊食品,
洁净级别没有明确是几级 但是 有要求,具体的你可以看看
GB 29923-2013 食品安全国家标准 特殊医学用途配方食品良好生产规范
表1 固态产品清洁作业区和准清洁作业区的空气洁净度控制要求
项目 要求 检验方法
准清洁作业区 清洁作业区
尘埃数/m3 ≥0.5μm — ≤7,000,000 按GB/T 16292 测定,测定状态为静
≥5μm — ≤60,000 态
换气次数a(每小时) — 10~15 —
细菌总数(CFU/皿) ≤30 ≤15 按GB/T 18204.1中自然沉降法测定
a换气次数适用于层高小于4.0m的清洁作业区。
表2 液态产品清洁作业区的空气洁净度控制要求
项目 要求 检验方法
清洁作业区
尘埃数/m3 ≥0.5μm ≤3,500,000 按GB/T 16292 测定,测定状态为静
≥5μm ≤20,000 态
换气次数a(每小时) 10~15 —
细菌总数(CFU/皿) ≤10 按GB/T 18204.1中自然沉降法测定
a换气次数适用于层高小于4.0m的清洁作业区
固体制剂的要求大约介于30万级和10万级之间,液体制剂的要求接近于10万级的要求 |
|