洁净室(无菌室)的使用和管理 食品微生物检测 王中泰2021-6-29 81717 laiwujianyan2021-12-23 12:54
关于洁净室各房间压差问题attach_img 食品微生物检测 wswjcy_042021-8-14 172072 媛媛哈哈哈2022-3-15 09:05
洁净室空气落菌支架 食品微生物检测 dandelions2021-8-20 51144 ws123456r2021-8-23 14:56
GB T 25915.12-2021 洁净室及相关受控环境 第12部分attachment 食品标准化 zhijianrenming2021-11-10 2748 xuming55192023-11-13 20:40
GB/T 25915.1-2021 洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气洁净度等级attachment 食品标准化 会飞的小蚂蚁2021-12-2 51098 xuming55192023-11-13 20:33
食品厂洁净室 工厂设施设备 若水Cathy2021-12-6 6767 泥美人2022-3-5 10:08
洁净室(无菌室)的使用和管理 食品微生物检测 王中泰2022-3-29 3807 tjun198120032022-8-17 15:03
你真的了解传递窗吗? 工厂设施设备 王中泰2022-6-12 1466 狼吃孩孩2022-6-12 13:38
你真的了解传递窗吗? 仪器试剂 王中泰2022-8-5 0506 王中泰2022-8-5 14:51
FZ/T 80014-2012 洁净室服装 通用技术规范attachment 食品标准化 Mac_OS_X2022-8-20 2395 1111l2022-10-19 20:23
传递窗知识 仪器试剂 王中泰2023-1-7 5523 tlxspblcs2023-1-7 15:07
洁净室、无菌室的使用和管理 实验室管理 王中泰2023-1-13 4565 188726685182023-6-13 09:55
洁净区尘埃粒子 食品微生物检测 醣丝儿2023-4-8 10432 luzhiwei4252023-8-4 12:39
化妆品行业工程净化车 间无尘洁净室可提供全方位服务attach_img 供求信息 ccg0092023-4-10 0303 ccg0092023-4-10 15:48
洁净车间要求attach_img 工厂设施设备 苏州科曼净化2023-4-14 6523 苏州科曼净化2023-4-14 09:35
想了解一下,悬浮粒子的等级里面的单位问题。有点急,希望大神们回一下,谢谢attach_img 食品微生物检测 小钐龙2023-5-26 4451 小钐龙2023-5-30 11:55
关于洁净室和二级室的环境监测问题 食品微生物检测 x1ao19952023-5-31 9395 林林丽2023-6-17 09:50
洁净室压差的作用及影响因素attach_img 工厂设施设备 王中泰2023-6-22 1184 TONYONE2023-11-6 01:26
洁净室(无菌室)的使用和管理 食品微生物检测 王中泰2023-7-11 0202 王中泰2023-7-11 16:44
洁净室洁净区找茬attach_img 食品微生物检测 王中泰2023-7-16 1195 荣凯2023-7-16 17:30

相关日志

分享 做食品行业净化车间,我们是认真的
金饶净化 2018-8-23 13:42
做食品行业净化车间,我们是认真的
河南金饶空气净化工程有限公司隶属于上海金饶环境工程有限公司,是专业从事SC食品净化工程、洁净工程的设计、安装、 维护及技术支持服务的专业公司。总公司凭借上海是中国对外桥头堡地理位置及高科技研发基地的优势!潜心钻研,努力学习国内外同行业优秀项目的实际应用经验;凭借本公司多年的专业经验。立足中原,在SC烘焙面包、蛋糕、西饼中央工厂、SC餐饮中央工厂、SC纯净水、功能性饮料等产业领域中,设计承建了各种不同类型的洁净工业厂房及生物安全实验室等,以及提供满足相关国际国内生产要求和研发、化验要求的无菌环境工程的设计、安装、调试、检测等综合性成套服务。 公司拥有一支高素质的工程设计、安装和技术监督队伍,每项工程从设计到施工都紧密配合,严格把握工程的雷竞技百科 关,总公司业务范围覆盖中国十几个省份。我们为满足客户的需求,视雷竞技百科 为企业生命,公司按国际标准要求并健全了产品雷竞技百科 管理体系,并组建了一支高素质的项目施工队伍. 近几年,金饶公司潜心研究无菌净化技术,结合不同种类产品实际的生产工艺要求及客户的实际厂房面积和分布区域制定出适合不同地理位置的无菌车间安装及控制技术!公司根据不同客户的生产厂房面积及具体产品合理布局、科学规划;承建诸多种类面包、蛋糕、干点、冷餐慕斯等烘焙食品、功能性饮料、固体冲剂、保健口服液等不同企业的SC食品无菌车间净化工程;金饶人采取不同的方案,对产品生产环境的湿度、温度、洁净度严格把关,采用不同的杀菌技术,把产品的生产环境严格控制,结合企业产品的生产管控及产品配方,共同为客户生产出优质的色香味俱全的产品! 面向未来,我们继续弘杨“设计精 、技术优、服务诚”的企业宗旨,以优质的产品雷竞技百科 ,合理的市场价位,一流的服务态度与广大新老中外用户真诚合作,共同发展! 金饶人随时欢迎您的来电,竭诚为您提供优质服务! 河南金饶空气净化工程有限公司
216 次阅读 | 0个评论
分享 单向流(层流)洁净室原理
lzp1010 2012-8-23 00:55
单向流(层流)洁净室原理 单向流 洁净室 靠送风气流“活塞”般的挤压作用,迅速把室内污染排出。 要保证“活塞”作用的实现,最重要一点是高效过滤器必须满布。当然,过滤器是有边框的,顶棚也是有边框的,不可能百分之百地满布过滤器。应该用满布比这一概念来衡量过滤器的满布程度; 当 高效过滤器 布置在静压箱之外,静压箱的送风面为阻漏层时,由于阻漏层既具有相当的阻力,又有全面透气性能和过滤亚微米微粒的性能,使静压箱中的气流又经过一次具有阻漏效果的过滤层。高效过滤器与阻漏层之间为连续的洁净空间,保持出风面积可等同于过滤器面积,此时满布比用下式表达:洁净室气流满布比=送风面上洁净气流通过面积/送风面全部截面积。 用低阻而几乎无效率的孔板、阻尼层等不能用上面的公式。 单向流(层流)洁净室原理   在洁净室内,从送风口到回风口,气流流经途中的断面几乎没有什么变化,加上进风静压箱和高效过滤器的均压均流作用,全室断面上的流速比较均匀,而至少在工作区内流线单向平行,没有涡流。这也就是单向流洁净室的三大特点。这里的流线单向平行,是指时均流线彼此平行,方向单一。   单向流洁净室的流态从雷诺数判断是紊流的,所以所谓 层流洁净室 的层流和流体力学上的层流是完全不同的概念。因此,层流洁净室这个名词是不贴切的,国外某些标准和文章也指出这一点,例如英国标准BS-5295就曾把所谓层流洁净室定义为单向流洁净室,只是照顾习惯在括号中注明为层流。前联邦德国标准VDl- 2083则用“非紊流的置换流”这一术语,并在注中指出,层流这一概念只是为了区别早于层流洁净室出现的紊(乱)流洁净室而在当时采用的习惯用语,“层流系统”的确切意思并不是分层流动,而是紊流的置换流,用本章提到的概念是紊流的渐变流。在流体力学中,这种流动状态也可称平行流或单向流。1977年中国在《 空气洁净 技术措施》中选用了“平行流”这个术语,在该术语后面同时也指出习惯上称“层流”。   在单向流洁净室内,干净气流不是一股或几股,而是充满全室断面,所以这种洁净室不是靠洁净气流对室内脏空气的掺混稀释作用,而是靠洁净气流推出作用将室内脏空气沿整个断面排至室外,达到净化室内空气的目的。所以,前联邦德国有人称单向流洁净室的气流为“活塞流”、“平推流”前苏联称之为“被挤压的弱空气射流”。干净空气就好比一个空气活塞,沿着房间这个“气缸”,向前(下)推进,而使尘粒只能前(下)进,没有返回,把原有的含尘浓度高的空气挤压出房间。   在单向流洁净室以及单向流净化设备中,可以发现沿壁的和两个过滤器搭接处下方的反向气流。这种气流将把下方的污染传输到上部再送下来,破坏了上述“活塞流”的状态,危害极大。对于和外界有开口相通的局部净化设备,例如洁净工作台,这种气流将引射外界污染气流,在设计上一定要减小过滤器边框处所占的无效面积,更要设法使空间的壁面尽量接近过滤器有效迭风截面。   通过上面分析,可以认为保证单向流洁净室特性(高洁净度和快速自净恢复能力)的重要先决条件有两个: ①来流的洁净度; ②来流的活塞流情况;   对于来流的洁净度,对通过高效以上过滤器送风的单向流洁净室来说是不成问题的,而对于来流的“活塞流”情况,则需作进~步分析。   根据流体力学原理,来流条件对以后的流动状况将有直接的重要影响,送风面出口气流也就是工作区的来流。   来流的紊动性大,则将影响后面的单向流特性;来流未充满流动截面,则将影响后面是否能形成“活塞流”和形成的快慢;而来流未充满流动截面也是来流素动的一个因素。所以,在采用高效过滤器的条件下,保证单向流洁净室特性的必要条件是“活塞流”,而“活塞流”的必要条件则是来流充满流动截面。但是,对一间房间而不是一段管道来说,让气流从头至尾完全充满流动截面也是不现实的。   最初,确实认为这种单向平行的气流应该充满整个洁净室,但这在技术上和经济上都是不利的。随着认识的发展,人们又指出这种单向流只是“在有限的领域内全部空气沿平行流线以等速流动的意思”,并认为能极力抑制涡流的发生。通过全空间的清洁空气的单向流特性占支配地位的那样的房间,也称为单向流洁净室。这就是说,不要求在整个房间都具有单向平行的流线,均匀的速度,没有涡流,而是只要求单向平行流特性在这个房间中占支配地位,例如在整个工作区这一层空间保证了单向流,这个房间就是单向流洁净室。前面介绍过的国内外有关标准、措施中关于单向流洁净室达到的高 洁净度 ,就是指在工作区内达到的洁净度。因此,密集布置的流线型散流器顶送和全孔板顶送,也被作为实现垂直单向流的手段使用。 乱流洁净室原理    洁净室按其气流状态来区分,主要分为乱流(非单向流)洁净室、单向流洁净室和辐流洁净室(也有称矢流洁净室的),这一节主要讨论乱流洁净室。前面已经指出,不论是哪一种洁净室,都是紊流流态。那为什么不都叫紊流洁净室呢?   乱流洁净室的名称是借用于日文,但是日文的乱流就是紊流的意思,而中国最早在《空气洁净技术措施》中正式采用的乱流一词是兼有紊流的含义而不同于流体力学上的紊流这一专有名词。现在国际上则习惯称这种洁净室为非单向流洁净室。   所谓乱流洁净室,一般包括以下各种送风形式:   ⑴ 高效过滤器 顶送(有扩散板和无扩散板   ⑵流线型散流器顶进   ⑶局部孔板顶送   ⑷侧送   具有这些送风形式的洁净室,如以雷诺数判断,显然属于紊流流态,但是如果把它们称为紊流洁净室就不合适。气流沿整个顶棚下送,室内速度达到0.25m/s 以上,这种室内的流动状态也是紊流,但在后面就会搞清楚,虽然这两种送风方式都造成室内紊流流态,但是就其净化室内空气的原理来说,却是根本不同的,后者属于单向流或平行流洁净室的净化原理。所以如果把前者称为紊流洁净室,则后者也应被包含进去了。   乱流洁净室的主要特点是从来流到出流(从送风口到回风口)之间气流的流通截面是变化的,洁净室截面比送风口截面大得多,因而不能在全室截面或者在全室工作区截面形成匀速气流。所以,送风口以后的流线彼此有很大或者越来越大的夹角,曲率半径很小,气流在室内不可能以单一方向流动,将会彼此撞击,将有回流、旋涡产生。这就决定乱流洁净室的流态实质是:突变流;非均匀流。   这比用紊流来描述乱流洁净室更确切、更全面。紊流主要决定于雷诺数,也就是主要受流速的影响,但是如果采用一个高效过滤器顶送的送风形式,则即使流速极低,也要产生上述各种结果,这就因为它是一个突变流和非均匀流。因此这种情况下不仅有流层之间因紊流流动而发生的掺混,而且还有全室范围内的大的回流、旋涡所发生的掺混。   所以,概括地说, 乱流洁净室 的作用原理是:当一股干净气流从送风口送入室内时,迅速向四周扩散、混合,同时把差不多同样数量的气流从回风口排走,这股干净气流稀释着室内污染的空气,把原来含尘浓度很高的室内空气冲淡了,一直达到平衡。所以气流扩散得越快,越均匀,稀释的技果就越好。所以乱流洁净室的原理就是稀释作用。 洁净室内的气流是左右洁净室性能的重要因素,一般洁净室的气流速度是选0.25~0.5m/s之间,此气流速度属微风区域,易受人、机器等的动作而干扰趋于混乱、虽提高风速可抑制此一扰乱之影响而保持洁净度、但因风速的提高,将影响运转成本的增加,所以应在满足要求的洁净度水准之时,能以最适当的风速供应,以达到适当的风速供应以达到经济性效果。   另一方面欲达到洁净室洁净度之稳定效果,均一气流之保持亦为一重要因素,均一气流若无法保持,表示风速有异,特别是在壁面,气流会延着壁面发生涡流作用,此时要实现高洁净度事实上很困难。   垂直层流式方向要保持均一气流必须: (a)吹出面的风速不可有速度上的差异; (b)地板回风板吸入面之风速不可有速度上的差异。速度过低或过高(0.2m/s,0.7m/s)均有涡流之现象发生,而0.5m/s之速度,气流则较均一,目前一般洁净室,其风速均取在0.25~0.5m/s之间。  影响 洁净室 的气流因素很多,如制程设备、人员、洁净室组装材、照明器具等,同时对于生产设备上方气流的分流点,亦应列入考虑因素。   一般操作台或生产设备等表面的气流分流点,应设于洁净室空间与隔墙板间距2/3之处,如此可使作业人员工作时,气流可从制程区内部流向作业区,而将微尘带走;若分流点配置在制程区前方,将成为不当的气流分流,此时大部份的气流将流至制程区之后,作业员操作所引起的尘埃将被带到设备后面,工作台因而将受到污染,良率也势必降低。   洁净室内的工作桌等障碍物,在相接处均会有涡流现象发生,相对地在其附近之洁净度将会较差,在工作桌面钻上回风孔,将使涡流现象减少最低;组装材料之选择是否恰当、设备布局是否完善,亦为气流是否成为涡流现象之重要因素。
个人分类: 洁净技术 | 467 次阅读 | 1个评论
分享 计算洁净室机房内所需的冷量的方法
热度3 markjoke 2012-6-12 08:53
为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求 ( 简称四度要求 ) 。必须首先计算机房的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: 其一是机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量 ( 电热、蒸气水温及其它发热体 ) 。这些发热量显热大、潜热小; 照明发热 ( 显热 ) ; 工作人员的发热 ( 显热小、潜热大 ) ; 由于水分蒸发、凝结产生的热量 ( 潜热 ) 。 其二是机房外部产生的热量,它包括: 传导热。通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量 ( 显热 ) ; 放射热 ( 也称辐射热 ) 。由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量 ( 显热 ) ; 对流产生的热量。从门窗等缝隙侵入的高温室外空气 ( 也包含水蒸气 ) 所产生的热量 ( 显热、潜热 ) ; 为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量 ( 包括显热和潜热 ) 。 总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比 (SFH) 作为空调机的重要指标。 概略计算 ( 也称为估算 ) 在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。 计算机房(包括程控交换机房): 楼层较高时, 250 ~ 300kcal/m2h 楼层较低时, 150 ~ 250kcal/m2h (根据设备的密度作适当的增减) 办公室(值班室): 90kcal/m2h 简易热负荷计算 计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的 80% 以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量。 a. 外部设备发热量计算 Q = 860N ¢ (kcal / h) 式中: N :用电量 (kW) ; ¢:同时使用系数 (0.2 ~ 0.5) ; 860 :功的热当量,即 l kW 电能全部转化为热能所产生的热量。 b. 主机发热量计算 Q = 860 × P × h 1 × h 2 × h 3 式中, P :总功率 (kW) ; h 1 :同时使用系数; h 2 :利用系数; h 3 :负荷工作均匀系数。 机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取 0.6 ~ 0.8 之间为好 c. 照明设备热负荷计算 机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热。照明设备的热负荷计算如下: Q = C × P kcal / h 式中, P :照明设备的标称额定输出功率 (W) ; C :每输出 l W 的热量 (kcal / h W) ,通常自炽灯 0.86 ,日光灯 1.0 。 d. 人体发热量 人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和。 人体发出的热随工作状态而异。机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为 24 ℃时,其显热负荷为 56cal ,潜热负荷为 46cal ;当室温为 21 ℃时,其显热负荷为 65cal ,潜热负荷为 37ca1 。在两种情况下,其总热负荷均为 102cal 。 e. 围护结构的传导热 通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量。因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题。 当室内外空气温度保持一定的稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算: Q = KF(t1-t2) kcal / h 式中, K :围护结构的导热系数 (kcal / m2h ℃ ) ; F :围护结构面积 (m2) ; t1 :机房内温度 ( ℃ ) ; t2 :机房外的计算温度 ( ℃ ) 。 当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取 0.4 ~ 0.7 。常用材料导热系数如下表所示: 材料 导热系数 (kcal/m2h ℃ ) 材料 导热系数 (kcal/m2h ℃ ) 普通混凝土 1.4 ~ 1.5 石膏板 0.2 轻型混凝土 0.5 ~ 0.7 石棉水泥板 1 砂浆 1.3 软质纤维板 0.15 熟石膏 0.5 玻璃纤维 0.03 砖 1.1 镀锌钢板 38 玻璃 0.7 铝板 180 木材 0.1~0.25 f. 从玻璃透入的太阳辐射热 当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。 透过玻璃进入室内的热量可按下式计算: Q = KFq (kcal / h ) 式中, K :太阳辐射热的透入系数; F :玻璃窗的面积 (m2) ; q :透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度 (kcal / m2h) 。 透入系数 K 值取决于窗户的种类,通常取 0.36 ~ 0.4 。 太阳辐射热强度 q 随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化。具体数值请参考当地气象资料。 g. 换气及室外侵入的热负荷 为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。 通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。 h. 其它热负荷 在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。 此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下: Q = 860 Pl (kcal / h) 式中, 860 :功的热当量 (kca1 / h) ; P :每米电缆的功耗 (W) ; l :电缆的长度 (m) 。 总之,机房热负荷应由上述 a — h 各项热负荷之和来确定。
个人分类: 生物制药 | 1461 次阅读 | 0个评论
分享 洁净室与GMP区别
热度2 markjoke 2012-6-7 08:35
无尘室(Clean Room),亦称为无尘室或洁净室。它是污染控制的基础。没有无尘室,污染敏感零件不可能批量生产。在 FED-STD-2里面,无尘室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间,其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度,从而达到适当的微粒洁净度级别。无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间 GMP:“GMP”是英文Good Manufacturing Practice 的缩写,中文的意思是“良好作业规范”,或是“优良制造标准”,是一种特别注重在生产过程中实施对产品雷竞技百科 与卫生安全的自主性管理制度。它是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、雷竞技百科 控制等方面按国家有关法规达到卫生雷竞技百科 要求,形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境,及时发现生产过程中存在的问题,加以改善。 咨询: 生物制药GMP洁净车间、洁净手术室、无尘室等净化工程,可致电:13480967135或Q303574370 江先生
个人分类: 净化知识 | 1554 次阅读 | 0个评论
分享 洁净室压差控制方法选择及讨论
热度1 markjoke 2012-6-6 08:38
1 压差的建立 洁净室的送入风量与排出风量 + 压差风量 ( 余风量 ) 之间达到平衡便建立压差,这里的排出风量包括:需排往室外的排风量及回风量。 对直流系统是, 新风量 = 排风量 + 压差风量 对循环系统是, 新风量 + 回风量 = 回风量 + 排风量 + 压差风量 所以归根到底, 压差的实质是 : 新风量 = 排风量 + 压差风量 因此,洁净室压差建立的调整,都应体现 新风量与排风量 + 压差风量之间的平衡 : (1) 对直流系统,送入一定的风量,调节排风量至压差值的建立; (2) 对循环系统, 送入一定的风量, 一般可按要求调整排风量,然后调节回风量,建立压差值; (3) 当某些洁净室无单独排风量,则调节回风量至压差值的建立。 洁净室送入风量要求一定,因此不能作为控制的变量。但对有的生物安全等实验室而言,不要求保持洁净室级别的一定,送风设高效过滤器,主要是为了延长排风高效过滤器的使用寿命,因此送风量可作为压差控制的变量。 2 洁净室压差的外扰因素及基本对策 引起洁净室压差波动的外扰因素及常用的基本对策如下: (1)HVAC 系统阻力变化,主要是过滤器阻力的变化,会引起送风量的变化,影响室内压差的波动。 对其控制较易,只要运行到一定时期后系统阻力变化至一定值时,人工及时调整便可。亦常在用定风量阀控制压差时,能自动维持送风量不变,亦有采用变速的送风机,以过滤器压差或以实际送风量与设定送风量之差进行风机转速控制,维持风量一定。 (2) 室外风压的变化 ( 室外风向及风速等引起 ) ,会影响洁净室的压差风量,引起室内压差的波动。 对其控制也较容易,要求: 围护结构及门等的气密性好;洁净室对室外保持 ≥10Pa 压差,相邻洁净室间保持 ≥5Pa 压差,建立必要的压差梯度当室外风压对洁净室最不利时,尚能维持洁净室内的一定压差而不致出现问题。 (3) 洁净室门的启、闭,会引起洁净室压差的波动。 门开启时,两洁净室的压差不能维持,空气会双向交换,其交换量与两室间的空气温差有关,亦与人的走动以送、回风口与门的相对位置等有关,国外有研究认为,在门两侧洁净室的温差 △t=0℃ ,双开门的空气交换量约为 0.19m3 /s ; △t=2℃ ,则达 0.24m3 /s 。 为防止反向流的出现,则流经门的空气速度应 0.2m/s(ISO 14644-4 中提及的维持低压差时所需的气流速度 ) ;在工程中,国外常采用 0.25m /s ~ 0.5m /s 的气流速度。 图 1 为国外有关研究的资料 —— 门开着时,所需的隔离风量亦即所需流经门的风量,在此风量下才能保持低压差而无反向流出现。 图 1 门开着时的隔离风量 对其控制较不容易,需采用闭环控制。在采用定风量控制时,常须采用设置缓冲室或气闸来处理。 (4) 洁净室工艺排风的变化必然带来压差的波动,而排风量的变化有时是较大的,此时为不使室内压差波动,不使引起反向流,需要采用闭环控制。 (5)HVAC 系统的启停以及生物洁净室薰、蒸、消毒、灭菌所需风阀操作必然引起室压的波动,但这都是在非正常运行过程中暂时出现的,对正常运行并无影响,因此需要在系统的风机、阀门等运行的联锁及阀门操作等作规定外,无需在压差控制系统上作考虑。 3 洁净室压差控制方法的选择及讨论 当前,洁净室常用的压差控制方法基本是两类。一类是所谓的 静态控制 ,即定风量控制,另一类是所谓的 动态控制 ,即是以 “ 直接压力 ” 控制的闭环控制系统以及余压阀控制。
个人分类: 净化知识 | 1074 次阅读 | 0个评论
分享 污染对人的危害
热度1 markjoke 2012-6-5 08:33
CO 、 SOX 、 NOX 、等 气体 污染 物 使人头痛恶心引起呼吸系统疾病。 可溶性粉尘 粒子会引起局部炎症和全身中毒,难溶性粒子会引起局部病变; 无机矿物粒子 引起人的尘肺; 无机金属粒子 如铅、镉、锌、汞、锰、铬等会引起呼吸器官、中枢神经以及血液系统病变和失调; 有机粒子 如纤维、花粉等会使人胸闷、呼吸困难、过敏; 微生物粒子 如细菌、病菌、病毒会传染疾病,给人生命带来危险。
个人分类: 生物制药 | 1377 次阅读 | 0个评论
分享 认识洁净室的污染源
热度1 markjoke 2012-6-4 08:45
提要:对于洁净室的污染源主要指微尘和细菌两大类。本文简单介绍了尘粒污染和细菌污染。 对于洁净室的污染源主要指微尘和细菌两大类。 大气尘是洁净室要直接处理的对象,在洁净技术中,最常用的是以 ≥0.5μm 的微粒数量为准的计数浓度,以最干净的同温层(距地表 10km )来说,这样的微粒约有 20 粒 /L ,很干净的海面上空约有 2600 粒 /L 。陆地上计数浓度差别极大,同一地区不同时间差别也很大,下表是我国不同地区的大气尘粒浓度。 区域 工业城市 城市郊外 非工业区或农村 尘粒浓度( ≥0.5μm ) 1×106 粒 /L 2×105 粒 / L 3×105 粒 /L 大气尘的污染属于无生命微粒的污染,而大气菌的污染属于有生命微粒的污染。微生物包括:病毒、立克次体、细菌、菌类、原生虫类。但和洁净室有关的主要是细菌和菌类。但是细菌不能单独生存,一般都附着在尘粒上面,所以有意义的大小是其等价直径,一群带菌微粒通过过滤器时,细菌的过滤效率和某粒径的微粒的效率一样,则这一粒径就是这群带菌微粒的等价直径。 洁净室内的发尘量,来自设备的可考虑通过局部排风排除,不流入洁净室内;产品、材料等在搬运过程中的发尘量与人体发尘量相比,一般较小,可忽略。由于目前洁净室内装饰采用较好的金属壁板,来自建筑物表面发尘量也很少,一般占 10% 以下,发尘主要来自人,占 80% 左右。
个人分类: 生物制药 | 583 次阅读 | 0个评论
分享 净化空调机组
热度1 markjoke 2012-5-7 08:03
带有高效空气过滤器的空调机组。   1 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品 腐蚀 的材料或面层,材质表面应光洁。   2 内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘和滋生细菌。   3 表面冷却器的冷凝水排出口,应设能自动防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。在除湿工况时应在系统运行3MIN内排出水来。 凝结水 管不能直接与下水道相接。   4 各级空气过滤器前后应设置压差计,测量 接管 应通畅,安装严密。   5 不应采用淋水式空气处理器。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不应大于2M/S。   6 空调机组中的加湿器宜采用干蒸汽加湿器,在加湿过程中不应出现水滴。加湿水质应达到生活饮用水卫生标准。加湿器材料应抗腐蚀,便于清洁和检查。   7 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。Ⅰ~Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对湿度不宜大于75%。   8 空调机组箱体的密封应可靠。当机组内保持1000PA的静压值时,洁净度等于或高于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于1%;洁净度低于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于2%。
个人分类: 净化知识 | 558 次阅读 | 0个评论
分享 洁净室原理
markjoke 2012-3-22 09:00
单向流(层流)洁净室原理:    在洁净室内,从送风口到回风口,气流流经途中的断面几乎没有什么变化,加上进风静压箱和高效过滤器的均压均流作用,全室断面上的流速比较均匀,而至少在工作区内流线单向平行,没有涡流。这也就是单向流洁净室的三大特点。这里的流线单向平行,是指时均流线彼此平行,方向单一。   单向流洁净室的流态从雷诺数判断是紊流的,所以所谓层流洁净室的层流和流体力学上的层流是完全不同的概念。1977年我国在《空气洁净技术措施》中选用了“平行流”这个术语,在该术语后面同时也指出习惯上称“层流”。   通过上面分析,可以认为保证单向流洁净室特性(高洁净度和快速自净恢复能力)的重要先决条件有两个:①来流的洁净度;②来流的活塞流情况;   对于来流的洁净度,对通过高效以上过滤器送风的单向流洁净室来说是不成问题的,而对于来流的“活塞流”情况,则需作进~步分析。前面介绍过的国内外有关标准、措施中关于单向流洁净室达到的高洁净度,就是指在工作区内达到的洁净度。因此,密集布置的流线型散流器顶送和全孔板顶送,也被作为实现垂直单向流的手段使用。 乱流洁净室原理    洁净室按其气流状态来区分,主要分为乱流(非单向流)洁净室、单向流洁净室和辐流洁净室(也有称矢流洁净室的),这一节主要讨论乱流洁净室。前面已经指出,不论是哪一种洁净室,都是紊流流态。那为什么不都叫紊流洁净室呢?   乱流洁净室的名称是借用于日文,但是日文的乱流就是紊流的意思,而我国最早在《空气洁净技术措施》中正式采用的乱流一词是兼有紊流的含义而不同于流体力学上的紊流这一专有名词。现在国际上则习惯称这种洁净室为非单向流洁净室。   所谓乱流洁净室,一般包括以下各种送风形式:   (1)高效过滤器顶送(有扩散板和无扩散板   (2)流线型散流器顶进   (3)局部孔板顶送   (4)侧送   具有这些送风形式的洁净室,如以雷诺数判断,显然属于紊流流态,但是如果把它们称为紊流洁净室就不合适。   所以,概括地说,乱流洁净室的作用原理是:当一股干净气流从送风口送入室内时,迅速向四周扩散、混合,同时把差不多同样数量的气流从回风口排走,这股干净气流稀释着室内污染的空气,把原来含尘浓度很高的室内空气冲淡了,一直达到平衡。所以气流扩散得越快,越均匀,稀释的技果就越好。 所以乱流洁净室的原理就是稀释作用。 日常中经常遇到的洁净室有一些这些:食品洁净车间、食品洁净厂房、洁净包装间、洁净清洗间、电子洁净室、电子洁净厂房、LED洁净车间、LED洁净厂房、光学洁净车间、光学洁净室、洁净实验室、半导体洁净车间、半导体洁净厂房、半导体洁净空间、精密仪器洁净车间、精密仪器洁净厂房、航空航天洁净厂房、航空航天洁净空间、Q303574370汽车喷涂洁净厂房、汽车喷涂洁净车间、汽车电子洁净室、生物制药洁净室、生物制药洁净车间、13480967135洁净手术室、、、
个人分类: 净化知识 | 461 次阅读 | 0个评论