找回密码 注册

GB50591-2010洁净室施工及验收规范中高效过滤器扫漏的疑问

查看数: 278 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2024-4-23 16:34

正文摘要:

本帖最后由 王刚wg 于 2024-4-23 16:36 编辑 GB50591-2010中附录D 高效空气过滤器现场扫描检漏中有两个疑问,查了一些资料没查到解释,请教各位老师: 1)D.3.8中“单位检测容量”是指设备采样流率的2.83L或者28 ...

回复

王刚wg 发表于 2024-4-24 08:39
yazhouhou 发表于 2024-4-23 18:39
2)此处的“小于等于3粒时”写错了。应该,“……检到大于等于3粒时,95%读数即可为非零读数,……”

感谢回答,有相应的勘误说明吗?在哪里能找到
yazhouhou 发表于 2024-4-23 18:39
2)此处的“小于等于3粒时”写错了。应该,“……检到大于等于3粒时,95%读数即可为非零读数,……”